Система снеготаяния у частного дома
Собираюсь на площадке перед новым домом — на въезде в гараж сделать при бетонировании систему снеготаяния. Есть ли у кого опыт такого строительства и эксплуатации? Стоит ли овчинка выделки? Какая система лучше — электро или водяная в нашей климатической зоне? Площадка примерно 6х5 метров.
Цитировать Ответить

DiVO
09.03.2011 в 13:00:09
Vladimir_Vas написал : Какая система лучше — электро или водяная в нашей климатической зоне?
Водяную я бы делать не стал. Электрическую можно включать по потребности, а водяную придется постоянно держать в работе, чтобы не замерзла. А вдруг разморозите? Просто «похороните» или бетон долбить станете для ремонта?
Цитировать Ответить
RAYHOME
09.03.2011 в 14:22:07
Вообщето это решение дороговатое (расход электроэнергии). Существуют и систему водяного отопления, но они дороже по начинке и сложнее по функционалу и обслуге. Есть вариант электрического подогрева кабелем например: HEAT TRACE Limited (Великобритания), Nexans Norway AS (Норвегия) и Hemstedt GmbH (Германия). Вот приблизительный расчёт, из ваших данных: http://i040.radikal.ru/1103/59/865153b3ffef.jpg
Цитировать Ответить
NikolaBY
09.03.2011 в 15:23:22
RAYHOME написал : Вот приблизительный расчёт, из ваших данных:
10 КВт на площадку 🙂 2Vladimir_Vas А сколько у Вас подведенная мощность?
Цитировать Ответить
Smic
09.03.2011 в 16:07:24
NikolaBY написал : 10 КВт на площадку
Нанять самосвал и погрузчик раза три за зиму гораздо дешевле.
Цитировать Ответить
Vladimir_Vas
09.03.2011 в 16:17:46
DiVO написал : водяную придется постоянно держать в работе, чтобы не замерзла.
Как Вам такое в голову пришло? Конечно водяная система будет на антифризе — кто ж ее в лютый мороз то включает? По нынешней зиме у нас я считал, было бы 12 включений на сутки за всю зиму.
RAYHOME написал : Вообщето это решение дороговатое (расход электроэнергии)
Не, не дорого. Допустим 5 кВт мощность на сутки — 120 кВт-часов по 2 рубля — 240 рублей на один снегопад. 12 дней со снегопадом за зиму = 2680 рублей за всю зиму.
NikolaBY написал : А сколько у Вас подведенная мощность?
8 кВт по ТУ. На сутки могу отдать 5-7.
Smic написал : Нанять самосвал и погрузчик раза три за зиму гораздо дешевле.
Во первых 2680 рублей на всю зиму — погрузчик на один снегопад окажется дороже. Во вторых — мне вывозить снег не надо — рядом участок — там снег весною сам растает. Просто хочу комфорта. Так что, никто себе не строил?
Цитировать Ответить
ArVicBor
09.03.2011 в 16:24:53
DiVO написал : Электрическую можно включать по потребности, а водяную придется постоянно держать в работе
Плюс к водяной надо еще и все коммуникации тащить. Насосы ставить, утепление делать. Кабель проложите и все. Я так понимаю цели держать площадку горячей нет. А чтоб снег растаял после снегопада много времени не понадобится. Так что расчетную мощность можно смело разделить на 4 и нагрев положить 4мя квадратами. Один отогрелся, включаем другой. И мощность подведенная большая не нужна. В общем то видел я одну такую систему, так хозяин активно махал лопатой, т.к. держать все это постоянно включенной никаких не хватит, плюс вода, стекающая сразу замерзает. В результате вместо площадки для стоянки получается бассейн. Т.е. чистить все это все равно придется.